Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сброс воды из полимерных теплосетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Shiling
Дорогие коллеги, поделитесь у кого есть решением по сбросу воды из наружных сетей Т3-Т4 из изолированных РЕХ труб типа ИЗОПРОФЛЕКС при помощи сжатого воздуха. Согласно п. 10.18 СП 124.13330.2012 на полимерных теплосетях допускается устраивать опорожнение от воды при помощи сжатого воздуха. В моем случае трубопровод с одной стороны имеет присоединение внутри подземной тепловой камеры, с другой ввод в подвал здания.
awlan
Цитата(Shiling @ 9.4.2015, 18:46) *
Дорогие коллеги, поделитесь у кого есть решением по сбросу воды из наружных сетей Т3-Т4 из изолированных РЕХ труб типа ИЗОПРОФЛЕКС при помощи сжатого воздуха. Согласно п. 10.18 СП 124.13330.2012 на полимерных теплосетях допускается устраивать опорожнение от воды при помощи сжатого воздуха. В моем случае трубопровод с одной стороны имеет присоединение внутри подземной тепловой камеры, с другой ввод в подвал здания.

Уклон трассы должен быть от здания к колодцу.
Труба РЕХ не сваривается, да и магистрали скорее всего стальные.
Поэтому необходимо предусмотреть в точке врезки дренажи.
И никакого "сжатого воздуха".
Shiling
Цитата(awlan @ 9.4.2015, 19:50) *
Уклон трассы должен быть от здания к колодцу.
Труба РЕХ не сваривается, да и магистрали скорее всего стальные.
Поэтому необходимо предусмотреть в точке врезки дренажи.
И никакого "сжатого воздуха".

Дружище спасибо за ответ. Но только у меня трасса имеет участки с разнонаправленными уклонами, да и сливать теплоноситель в камере (в точке врезки дренажи) нельзя.
awlan
Цитата(Shiling @ 10.4.2015, 20:07) *
1. Но только у меня трасса имеет участки с разнонаправленными уклонами,
2.да и сливать теплоноситель в камере (в точке врезки дренажи) нельзя.

1.Но схемы-то нет rolleyes.gif , но в любом случае уклон должен быть от здания.
2. Почему? Что мешает сделать мокрый колодец?
Но если все так плохо, надо ставить еще одну камеру(с уклонами к ней), "разрывать" РЕХ и в разрыве ставить дренажи.
Shiling
Цитата(awlan @ 10.4.2015, 18:07) *
1.Но схемы-то нет rolleyes.gif , но в любом случае уклон должен быть от здания.
2. Почему? Что мешает сделать мокрый колодец?
Но если все так плохо, надо ставить еще одну камеру(с уклонами к ней), "разрывать" РЕХ и в разрыве ставить дренажи.

Вот и хотелось уйти от этих колодцев если нормы разрешают решить сброс при помощи сжатого воздуха.
nikishkov
От колодцев или промежуточных емкостей вам все равно не уйти. Продувка сжатым воздухом не отменяет устройство спускников и воздушников. Продувка применяется при обосновании, когда невозможно выполнить уклон от здания к камере. К примеру, когда имеется разуклонка или перегибы по трассе трубопроводов или самый худший вариант - уклон от камеры в здание с небольшим перепадом отметок и без вертикальных стояков. В этом случае к воздушникам устанавливают штуцера для присоединения устройства, которое будет продувать трубопроводы (компрессор). Вода пойдет в любом случае через спускники в колодец или в промежуточную емкость. Самый верный вариант - в камере спускники в колодец. Если нельзя, то разрыв трубы PEX по трассе со спускниками в колодец. Если и этот вариант не проходит, то есть вариант с устройством спускников в здании в промежуточную емкость, пока теплоноситель не остынет до 40 градусов. Самые худшие варианты, как у нас чаще всего построено, рассматривать не будем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.